Зарегистрирован: 13 мар 2013, 13:23 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне как это в график затолкать, причем ток должен быть процентах. По этому графику нужно определить не завышены ли по номиналу трансформаторы тока.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Galina1981 писал(а):
У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне как это в график затолкать, причем ток должен быть процентах. По этому графику нужно определить не завышены ли по номиналу трансформаторы тока.
Посмотрите мою статью Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ Думаю на часть своих вопросов вы там найдете свои ответы. Как я понимаю, от вас требуют проверить коэффициент трансформации у ваших трансформаторов тока.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Galina1981 писал(а):
Спасибо большое, что ответили. А на графике как это показать?
Думаю нужно сделать так: у вас есть значения токов в определенные моменты времени, ток нужно перевести в проценты от номинального значения вторичной обмотки трансформатора. А зачем график строить? Если вам нужно проверить трансформатор тока, то думаю достаточно проверить минимальное и максимальное значение тока.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Galina1981 писал(а):
При переводе в проценты нужно брать ток вторичной обмотки, не первичной?
Цитата:
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.
Видимо от вас хотят, чтобы вы проверили это условие))) Т.е. проверяете вторичную обмотку трансформатора.
Зарегистрирован: 31 авг 2021, 05:18 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрых вечеров уважаемые коллеги. Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго? Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ****** А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает Может у кого были подобные проблемы????