Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ДД! Форумчане прошу помочь в решении спорного вопроса возникший с подрядчиком, который выполняет пункты ТУ. В ТУ говорится, что необходимо произвести монтаж КТПН-10/0,4 с заменой ТМ с 25 кВА на 40 кВА. КТПН существующая, но подрядчик говорит, что неправильно написано название в ТУ тип трансформаторной подстанции и правильно будет КТП-10/0,4. Разговор с подрядчиком о том, что (см. фото) это и есть КТПН ни привел ни к чему и он просит внести изменения в ТУ. Где истина?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
ДД! Форумчане прошу помочь в решении спорного вопроса возникший с подрядчиком, который выполняет пункты ТУ. В ТУ говорится, что необходимо произвести монтаж КТПН-10/0,4 с заменой ТМ с 25 кВА на 40 кВА. КТПН существующая, но подрядчик говорит, что неправильно написано название в ТУ тип трансформаторной подстанции и правильно будет КТП-10/0,4. Разговор с подрядчиком о том, что (см. фото) это и есть КТПН ни привел ни к чему и он просит внести изменения в ТУ. Где истина?
КТП - комплектная траснформаторная подстанция. Это название можно применить ко всем трансформаторным подстанциям, которые изготавливают заводы изготовители. Буква "Н" говорит что КТП наружной установки. В вашем случае я бы ее обозвал КТП, как в каталоге и как говорит сам подрядчик. Я правда не понимаю, почему это для него так принципиально...КТП или КТПН. Может за КТП денег можно больше срубить
Сообщение было удалено
| удалил: k-igor | 24 янв 2013, 14:08.
серж62
Заголовок сообщения: Re: КТП или КТПН
Добавлено: 24 янв 2013, 03:47
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor Дело в том, что подрядчику по пунктам ТУ надо еще согласовать проектную документацию на ВЛ и КТП с местным РЭС. Поэтому он и говорит, что ему не согласуют. А вносить изменения или менять ТУ, это проблемно, ведь организация выдавшая ТУ не признает что выдала некорректное ТУ. Вот идумаю, писать письмо в РЭС об изменении ТУ, или сказать подрядчику чтобы начинал работы по ТУ. Принципиально ли так в названии типа ТП?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вы можете выполнить оба требования, если учесть, что КТП-12 - это всего лишь позиционное обозначение оборудования по однолинейной схеме эксплуатирующей организации, то есть: "монтаж КТП-12 типа КТПН-10/0,4 40 кВА"
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
серж62 писал(а):
Т.е. подрядчик при составлении проектной документации указывает именно этот тип КТПН-10/0,4 и ТУ не надо менять, все соответствует пунктам.
Кто такой подрядчик в данном случае? Если я правильно понимаю, это тот, кто выполняет монтаж оборудования и проект. Так какого ... он спорит. Он должен четко выполнять требования ТУ, которые выдает владелец электросетей, а еще и Заказчика, который платит деньги. Если правильно понимаю, Заказчик это Вы. А ТУ менять не надо, там все грамотно написано. Как я уже выше писал, одно другому не противоречит: КТП-12 типа КТПН...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
k-igor Дело в том, что подрядчику по пунктам ТУ надо еще согласовать проектную документацию на ВЛ и КТП с местным РЭС. Поэтому он и говорит, что ему не согласуют. А вносить изменения или менять ТУ, это проблемно, ведь организация выдавшая ТУ не признает что выдала некорректное ТУ. Вот идумаю, писать письмо в РЭС об изменении ТУ, или сказать подрядчику чтобы начинал работы по ТУ. Принципиально ли так в названии типа ТП?
Я считаю это не принципиально, главное чтобы был указан индивидуальный номер КТП.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения