Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ДД! Форумчане прошу помочь в решении спорного вопроса возникший с подрядчиком, который выполняет пункты ТУ. В ТУ говорится, что необходимо произвести монтаж КТПН-10/0,4 с заменой ТМ с 25 кВА на 40 кВА. КТПН существующая, но подрядчик говорит, что неправильно написано название в ТУ тип трансформаторной подстанции и правильно будет КТП-10/0,4. Разговор с подрядчиком о том, что (см. фото) это и есть КТПН ни привел ни к чему и он просит внести изменения в ТУ. Где истина?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
ДД! Форумчане прошу помочь в решении спорного вопроса возникший с подрядчиком, который выполняет пункты ТУ. В ТУ говорится, что необходимо произвести монтаж КТПН-10/0,4 с заменой ТМ с 25 кВА на 40 кВА. КТПН существующая, но подрядчик говорит, что неправильно написано название в ТУ тип трансформаторной подстанции и правильно будет КТП-10/0,4. Разговор с подрядчиком о том, что (см. фото) это и есть КТПН ни привел ни к чему и он просит внести изменения в ТУ. Где истина?
КТП - комплектная траснформаторная подстанция. Это название можно применить ко всем трансформаторным подстанциям, которые изготавливают заводы изготовители. Буква "Н" говорит что КТП наружной установки. В вашем случае я бы ее обозвал КТП, как в каталоге и как говорит сам подрядчик. Я правда не понимаю, почему это для него так принципиально...КТП или КТПН. Может за КТП денег можно больше срубить
Сообщение было удалено
| удалил: k-igor | 24 янв 2013, 14:08.
серж62
Заголовок сообщения: Re: КТП или КТПН
Добавлено: 24 янв 2013, 03:47
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor Дело в том, что подрядчику по пунктам ТУ надо еще согласовать проектную документацию на ВЛ и КТП с местным РЭС. Поэтому он и говорит, что ему не согласуют. А вносить изменения или менять ТУ, это проблемно, ведь организация выдавшая ТУ не признает что выдала некорректное ТУ. Вот идумаю, писать письмо в РЭС об изменении ТУ, или сказать подрядчику чтобы начинал работы по ТУ. Принципиально ли так в названии типа ТП?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Вы можете выполнить оба требования, если учесть, что КТП-12 - это всего лишь позиционное обозначение оборудования по однолинейной схеме эксплуатирующей организации, то есть: "монтаж КТП-12 типа КТПН-10/0,4 40 кВА"
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
серж62 писал(а):
Т.е. подрядчик при составлении проектной документации указывает именно этот тип КТПН-10/0,4 и ТУ не надо менять, все соответствует пунктам.
Кто такой подрядчик в данном случае? Если я правильно понимаю, это тот, кто выполняет монтаж оборудования и проект. Так какого ... он спорит. Он должен четко выполнять требования ТУ, которые выдает владелец электросетей, а еще и Заказчика, который платит деньги. Если правильно понимаю, Заказчик это Вы. А ТУ менять не надо, там все грамотно написано. Как я уже выше писал, одно другому не противоречит: КТП-12 типа КТПН...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
k-igor Дело в том, что подрядчику по пунктам ТУ надо еще согласовать проектную документацию на ВЛ и КТП с местным РЭС. Поэтому он и говорит, что ему не согласуют. А вносить изменения или менять ТУ, это проблемно, ведь организация выдавшая ТУ не признает что выдала некорректное ТУ. Вот идумаю, писать письмо в РЭС об изменении ТУ, или сказать подрядчику чтобы начинал работы по ТУ. Принципиально ли так в названии типа ТП?
Я считаю это не принципиально, главное чтобы был указан индивидуальный номер КТП.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения