Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:41

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета?

При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: oberden (14 май 2014, 08:43)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

Примерно так и у меня получилось.
Р=2600+Кз*26500~30кВт.
А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство...
Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

Примерно так и у меня получилось.
Р=2600+Кз*26500~30кВт.
А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство...
Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.

Есть методика для выполнения ориентировочного расчета тепловыделений Тяжпромэлектропроект, по моему за 1979 г, так для панелей с пускателями принимается 0,2 кВт на одну панель. Да, сейчас без кондиционирования не получается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика