Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2444 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex [ 28 дек 2012, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА |
Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета? |
Автор: | Сергей [ 29 дек 2012, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА |
Alex писал(а): Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета? При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет. |
Автор: | Alex [ 29 дек 2012, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА |
Сергей писал(а): При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет. Примерно так и у меня получилось. Р=2600+Кз*26500~30кВт. А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство... Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер. |
Автор: | Сергей [ 29 дек 2012, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА |
Alex писал(а): Сергей писал(а): При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет. Примерно так и у меня получилось. Р=2600+Кз*26500~30кВт. А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство... Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер. Есть методика для выполнения ориентировочного расчета тепловыделений Тяжпромэлектропроект, по моему за 1979 г, так для панелей с пускателями принимается 0,2 кВт на одну панель. Да, сейчас без кондиционирования не получается. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |