Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2444
Страница 1 из 1

Автор:  Alex [ 28 дек 2012, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА

Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета?

Автор:  Сергей [ 29 дек 2012, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА

Alex писал(а):
Помогите рассчитать тепловыделения от масляного трансформатора ТМ 2500кВА. Может у кого-нибудь имеется методика расчета?

При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

Автор:  Alex [ 29 дек 2012, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА

Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

Примерно так и у меня получилось.
Р=2600+Кз*26500~30кВт.
А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство...
Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.

Автор:  Сергей [ 29 дек 2012, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА

Alex писал(а):
Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт.
можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.

Примерно так и у меня получилось.
Р=2600+Кз*26500~30кВт.
А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство...
Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.

Есть методика для выполнения ориентировочного расчета тепловыделений Тяжпромэлектропроект, по моему за 1979 г, так для панелей с пускателями принимается 0,2 кВт на одну панель. Да, сейчас без кондиционирования не получается.