Заголовок сообщения: Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
Добавлено: 29 дек 2012, 08:33
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.
Примерно так и у меня получилось. Р=2600+Кз*26500~30кВт. А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство... Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.
Заголовок сообщения: Re: Расчет тепловыделений от трансформатора ТМ 2500кВА
Добавлено: 29 дек 2012, 08:46
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Alex писал(а):
Сергей писал(а):
При полной загрузке - 2 % от мощности трансформатора. 2500*0,02=25 кВт. можно посчитать так Р=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз, думаю большой разницы не будет.
Примерно так и у меня получилось. Р=2600+Кз*26500~30кВт. А это тепловыделения только от одно трансформатора. А еще распределительное устройство... Получается для охлаждения в летнее время нужно ставить достаточно мощный кондиционер.
Есть методика для выполнения ориентировочного расчета тепловыделений Тяжпромэлектропроект, по моему за 1979 г, так для панелей с пускателями принимается 0,2 кВт на одну панель. Да, сейчас без кондиционирования не получается.