Автор:  Andrey [ 26 ноя 2012, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Трансформатор ТМГ-250кВА

Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автор:  Proektant [ 26 ноя 2012, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор ТМГ-250кВА

Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.

Автор:  Andrey [ 28 ноя 2012, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор ТМГ-250кВА

Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.

Получается 500А после трансформатора.
А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А.
Как быть в таком случае?

Автор:  Сергей [ 28 ноя 2012, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор ТМГ-250кВА

Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.

Получается 500А после трансформатора.
А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А.
Как быть в таком случае?

Согласно ГОСТ Р 50030.2-2010
2.17.2 полная селективность (total discrimination (total selectivity)): Селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата.
Если у Вас на вводе установлен "коммутационный аппарат", на чем нужно сделать акцент, то его селективность с вышестоящим "аппаратом защиты" - отходящим с КТП не проверяется.
Задача ведь в чем, в том, чтобы при возникновении, к примеру КЗ в линии за отходящим от ВРУ автоматом, не отключился вводной аппарат или отходящий на КТП, чтобы не отключить всю группу потребителей подключенных к ВРУ - это и называется селективностью.

Автор:  k-igor [ 05 дек 2012, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор ТМГ-250кВА

Как вариант можно применить автоматы с регрулируемыми расцепителями и настроить так, чтобы первым срабатывал автомат расположенный ближе к нагрузке.
Например могу предложить такой автомат