Автор: | Andrey [ 26 ноя 2012, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Трансформатор ТМГ-250кВА |
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА? Трансформатор 10/0,4кВ. |
Автор: | Proektant [ 26 ноя 2012, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор ТМГ-250кВА |
Andrey писал(а): Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА? Трансформатор 10/0,4кВ. Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А. |
Автор: | Andrey [ 28 ноя 2012, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор ТМГ-250кВА |
Proektant писал(а): Andrey писал(а): Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА? Трансформатор 10/0,4кВ. Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А. Получается 500А после трансформатора. А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А. Как быть в таком случае? |
Автор: | Сергей [ 28 ноя 2012, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор ТМГ-250кВА |
Andrey писал(а): Proektant писал(а): Andrey писал(а): Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА? Трансформатор 10/0,4кВ. Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А. Получается 500А после трансформатора. А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А. Как быть в таком случае? Согласно ГОСТ Р 50030.2-2010 2.17.2 полная селективность (total discrimination (total selectivity)): Селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата. Если у Вас на вводе установлен "коммутационный аппарат", на чем нужно сделать акцент, то его селективность с вышестоящим "аппаратом защиты" - отходящим с КТП не проверяется. Задача ведь в чем, в том, чтобы при возникновении, к примеру КЗ в линии за отходящим от ВРУ автоматом, не отключился вводной аппарат или отходящий на КТП, чтобы не отключить всю группу потребителей подключенных к ВРУ - это и называется селективностью. |
Автор: | k-igor [ 05 дек 2012, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор ТМГ-250кВА |
Как вариант можно применить автоматы с регрулируемыми расцепителями и настроить так, чтобы первым срабатывал автомат расположенный ближе к нагрузке. Например могу предложить такой автомат |