Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Трансформатор ТМГ-250кВА
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор ТМГ-250кВА
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор ТМГ-250кВА
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.

Получается 500А после трансформатора.
А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А.
Как быть в таком случае?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор ТМГ-250кВА
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Какой максимальный автоматический выключатель может быть установлен на стороне 0,4кВ после трансформатора ТМГ11-250кВА?
Трансформатор 10/0,4кВ.

Автомат на 500А. Если посчитать с учетом перегрузки, то получим ток 530А.

Получается 500А после трансформатора.
А у меня автомат 500А на ВРУ, которое подключено от этой ТП. Расчетный ток чуть больше 400А.
Как быть в таком случае?

Согласно ГОСТ Р 50030.2-2010
2.17.2 полная селективность (total discrimination (total selectivity)): Селективность по сверхтокам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту без срабатывания второго защитного аппарата.
Если у Вас на вводе установлен "коммутационный аппарат", на чем нужно сделать акцент, то его селективность с вышестоящим "аппаратом защиты" - отходящим с КТП не проверяется.
Задача ведь в чем, в том, чтобы при возникновении, к примеру КЗ в линии за отходящим от ВРУ автоматом, не отключился вводной аппарат или отходящий на КТП, чтобы не отключить всю группу потребителей подключенных к ВРУ - это и называется селективностью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор ТМГ-250кВА
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Как вариант можно применить автоматы с регрулируемыми расцепителями и настроить так, чтобы первым срабатывал автомат расположенный ближе к нагрузке.
Например могу предложить такой автомат

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика