Сергей писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируется способ подключения трансформатора 6/0,4 кВ: через устройство ввода высокого напряжения (УВН) с выключателем нагрузки или через шкаф глухого ввода (без выключателя нагрузки). Может расстояние от источника питания или еще какие факторы...
В итоге отвечу сам себе, если модератор посчитает, что можно удалить, то я не против.
Согласно НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования
6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичногоь напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока
"линия-трансформатор", за исключением случаев: питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации; необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.