Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 11 окт 2024, 16:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение трансформаторов к электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируется способ подключения трансформатора 6/0,4 кВ: через устройство ввода высокого напряжения (УВН) с выключателем нагрузки или через шкаф глухого ввода (без выключателя нагрузки). Может расстояние от источника питания или еще какие факторы...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов к электрической сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Сергей писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируется способ подключения трансформатора 6/0,4 кВ: через устройство ввода высокого напряжения (УВН) с выключателем нагрузки или через шкаф глухого ввода (без выключателя нагрузки). Может расстояние от источника питания или еще какие факторы...

В итоге отвечу сам себе, если модератор посчитает, что можно удалить, то я не против.
Согласно НТП ЭПП-94 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования

6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичногоь напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока
"линия-трансформатор", за исключением случаев: питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации; необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика