Автор:  Александр252 [ 06 окт 2012, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с подбором кабеля

Ситуация такая нагрузка по низкой стороне 1200 кВт трансформатор планируется 1600 кВ, на даннй момент имеются кабельные ввода АСБ 3х70 загруженность порядка 70% + есть муфты на кабеле. имеются мысли по протяжке высоковольтного СИПА 50мм2. какой ампераж будет по высокой стороне при данной нагрузке, протяженность до РЭС поряка 700 м.

Автор:  Сергей [ 06 окт 2012, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с подбором кабеля

Александр252 писал(а):
Ситуация такая нагрузка по низкой стороне 1200 кВт трансформатор планируется 1600 кВ, на даннй момент имеются кабельные ввода АСБ 3х70 загруженность порядка 70% + есть муфты на кабеле. имеются мысли по протяжке высоковольтного СИПА 50мм2. какой ампераж будет по высокой стороне при данной нагрузке, протяженность до РЭС поряка 700 м.

Нужно уточнить напряжение по высокой стороне трансформатора. Для трансформатора 1600 кВА при напряжении ВН 6 кВ максимальный ток будет составлять 153,96 А, при напряжении 10 кВ, ток будет 92,38 А. Расстояние до РЭС на величину токовой нагрузки не влияет

Автор:  Александр252 [ 06 окт 2012, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с подбором кабеля

напряжение 10 кВ, если не ошибаюсь для СИП 50мм2 240 А

Автор:  Сергей [ 06 окт 2012, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с подбором кабеля

Александр252 писал(а):
напряжение 10 кВ, если не ошибаюсь для СИП 50мм2 240 А

В вашем случае нужно проверить кабель по термической стойкости к токам короткого замыкания см. ниже. Нужно только уточнить параметры кабеля по допустимой температуре, чтобы правильно выбрать коэффициент С. При прокладке в воздухе данные по коэффициенту С берите в знаменателе, в числителе - для прокладки в земле.
Учитывайте загрузку кабеля до КЗ, для Вашего кабеля с Iдоп.240 А, нагрузка кабеля до КЗ будет 0,5 Iн. Удачи

Автор:  Александр252 [ 06 окт 2012, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите с подбором кабеля

спасибо осталось убедить руководителя на данное преобретение, что на данные момент является проблемой