СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 06:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 окт 2012, 06:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация такая нагрузка по низкой стороне 1200 кВт трансформатор планируется 1600 кВ, на даннй момент имеются кабельные ввода АСБ 3х70 загруженность порядка 70% + есть муфты на кабеле. имеются мысли по протяжке высоковольтного СИПА 50мм2. какой ампераж будет по высокой стороне при данной нагрузке, протяженность до РЭС поряка 700 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: помогите с подбором кабеля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Александр252 писал(а):
Ситуация такая нагрузка по низкой стороне 1200 кВт трансформатор планируется 1600 кВ, на даннй момент имеются кабельные ввода АСБ 3х70 загруженность порядка 70% + есть муфты на кабеле. имеются мысли по протяжке высоковольтного СИПА 50мм2. какой ампераж будет по высокой стороне при данной нагрузке, протяженность до РЭС поряка 700 м.

Нужно уточнить напряжение по высокой стороне трансформатора. Для трансформатора 1600 кВА при напряжении ВН 6 кВ максимальный ток будет составлять 153,96 А, при напряжении 10 кВ, ток будет 92,38 А. Расстояние до РЭС на величину токовой нагрузки не влияет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: помогите с подбором кабеля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 окт 2012, 06:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
напряжение 10 кВ, если не ошибаюсь для СИП 50мм2 240 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: помогите с подбором кабеля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Александр252 писал(а):
напряжение 10 кВ, если не ошибаюсь для СИП 50мм2 240 А

В вашем случае нужно проверить кабель по термической стойкости к токам короткого замыкания см. ниже. Нужно только уточнить параметры кабеля по допустимой температуре, чтобы правильно выбрать коэффициент С. При прокладке в воздухе данные по коэффициенту С берите в знаменателе, в числителе - для прокладки в земле.
Учитывайте загрузку кабеля до КЗ, для Вашего кабеля с Iдоп.240 А, нагрузка кабеля до КЗ будет 0,5 Iн. Удачи


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: помогите с подбором кабеля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 09:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 окт 2012, 06:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо осталось убедить руководителя на данное преобретение, что на данные момент является проблемой


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика