Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расстояние от шкафа управления http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2295 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Katon [ 03 сен 2012, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Расстояние от шкафа управления |
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть. |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2012, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от шкафа управления |
Katon писал(а): Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть. Шкаф управления, где будет установлен? В распределительном устройстве 0,4кВ? |
Автор: | Katon [ 03 сен 2012, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от шкафа управления |
В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ? |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2012, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от шкафа управления |
Katon писал(а): В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ? Не видя расположение всего оборудования трудно сказать. Есть неизолированные токоведущие части? Рядом со щитом каким-нибудь повесть есть возможность? ...ширина проходов чтобы была как по п.4.1.23 |
Автор: | Сергей [ 03 сен 2012, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от шкафа управления |
Katon писал(а): Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть. Если электромашинное помещение существующее, то ... "забейте на Правила" (как бы горько это не звучало) 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. Оставьте 600 мм для прохода, ну и 1 м до фасада. |
Автор: | Katon [ 04 сен 2012, 04:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расстояние от шкафа управления |
=))))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |