Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расстояние от шкафа управления
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2295
Страница 1 из 1

Автор:  Katon [ 03 сен 2012, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Расстояние от шкафа управления

Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.

Автор:  k-igor [ 03 сен 2012, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от шкафа управления

Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.

Шкаф управления, где будет установлен? В распределительном устройстве 0,4кВ?

Автор:  Katon [ 03 сен 2012, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от шкафа управления

В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ?

Автор:  k-igor [ 03 сен 2012, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от шкафа управления

Katon писал(а):
В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ?

Не видя расположение всего оборудования трудно сказать.
Есть неизолированные токоведущие части? Рядом со щитом каким-нибудь повесть есть возможность? ...ширина проходов чтобы была как по п.4.1.23

Автор:  Сергей [ 03 сен 2012, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от шкафа управления

Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.

Если электромашинное помещение существующее, то ... "забейте на Правила" (как бы горько это не звучало)
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.
Оставьте 600 мм для прохода, ну и 1 м до фасада.

Автор:  Katon [ 04 сен 2012, 04:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние от шкафа управления

=)))))

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC