Заголовок сообщения: Расстояние от шкафа управления
Добавлено: 03 сен 2012, 07:44
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
Добавлено: 03 сен 2012, 08:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.
Шкаф управления, где будет установлен? В распределительном устройстве 0,4кВ?
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
Добавлено: 03 сен 2012, 10:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ?
Не видя расположение всего оборудования трудно сказать. Есть неизолированные токоведущие части? Рядом со щитом каким-нибудь повесть есть возможность? ...ширина проходов чтобы была как по п.4.1.23
Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
Добавлено: 03 сен 2012, 14:02
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.
Если электромашинное помещение существующее, то ... "забейте на Правила" (как бы горько это не звучало) 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. Оставьте 600 мм для прохода, ну и 1 м до фасада.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения