Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 апр 2024, 18:47

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.

Шкаф управления, где будет установлен? В распределительном устройстве 0,4кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
В электромашинном помещении. А если ограждение для ближайшего силового оборудования сделать, расстояние нельзя уменьшить, как в 4.1.23 ПУЭ?

Не видя расположение всего оборудования трудно сказать.
Есть неизолированные токоведущие части? Рядом со щитом каким-нибудь повесть есть возможность? ...ширина проходов чтобы была как по п.4.1.23

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 14:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Katon писал(а):
Есть необходимость каким-то образом установить шкаф управления, а вокруг много оборудования, причем достаточно близко. По 5.1.13 2м от фасада и 1 м от торца не получаются - либо одно не получается, либо другое. Может я не туда смотрю?=) Что можно сделать, или может быть еще ссылки на документы о расстояниях до шкафов есть.

Если электромашинное помещение существующее, то ... "забейте на Правила" (как бы горько это не звучало)
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил.
Оставьте 600 мм для прохода, ну и 1 м до фасада.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от шкафа управления
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 04:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
=)))))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика