СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ?

325 мм от верхней точки трансформатора до горизонтально расположенных шин, я так понял? А какая отметка получается от уровня пола?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это расстояние по горизонтали, получается что над трансформатором они вообще не проходят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
325мм у вас получилось, т.к. расстояние между точками подключения у трасформатора такое, как я понимаю. А вопрос в расстоянии от шин до трансформатора. Я думаю они имеют ввиду чтобы шины были расположены на достаточном расстоянии над проходами п.4.1.23.
Шины они же сначала поднимаются вверх от трасформатора потом идут горизонтально к РУ-0,4кВ.

ПУЭ 7 4.1.23. 5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;
6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика