Автор: | BAV1985 [ 10 авг 2012, 05:06 ] |
Заголовок сообщения: | Допустимые расстояния от шин 0,4кВ |
Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ? |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2012, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ |
BAV1985 писал(а): Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ? 325 мм от верхней точки трансформатора до горизонтально расположенных шин, я так понял? А какая отметка получается от уровня пола? |
Автор: | BAV1985 [ 10 авг 2012, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ |
Это расстояние по горизонтали, получается что над трансформатором они вообще не проходят. |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2012, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ |
325мм у вас получилось, т.к. расстояние между точками подключения у трасформатора такое, как я понимаю. А вопрос в расстоянии от шин до трансформатора. Я думаю они имеют ввиду чтобы шины были расположены на достаточном расстоянии над проходами п.4.1.23. Шины они же сначала поднимаются вверх от трасформатора потом идут горизонтально к РУ-0,4кВ. ПУЭ 7 4.1.23. 5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м; 6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м; |