 Заголовок сообщения: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
BAV1985 писал(а):
Добрй день! После согласования моего проекта по реконструкции ТП 10/0,4кВ появилось замечание: "Расстояние от шин 0,4 кВ до корпуса трансформатора не соответствует ПУЭ" Шины с выводов 0,4кВ тр-ра уходят в РУ-0,4кВ. Перерыл все ПУЭ и не нашел требований по расстояниям к токоведущим частям 0,4кВ. Нашел только начиная с 3кВ табл. 4.2.7 ПУЭ( расстояние от токовед частей до заземленных конструкций должно быть не менее 65мм) А в моем случае расстояние между шинами 0,4 кВ и Тр-ром 325мм. Подскажите пожалуйста может я что-то где-то пропустил в ПУЭ?

325 мм от верхней точки трансформатора до горизонтально расположенных шин, я так понял? А какая отметка получается от уровня пола?

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это расстояние по горизонтали, получается что над трансформатором они вообще не проходят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые расстояния от шин 0,4кВ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
325мм у вас получилось, т.к. расстояние между точками подключения у трасформатора такое, как я понимаю. А вопрос в расстоянии от шин до трансформатора. Я думаю они имеют ввиду чтобы шины были расположены на достаточном расстоянии над проходами п.4.1.23.
Шины они же сначала поднимаются вверх от трасформатора потом идут горизонтально к РУ-0,4кВ.

ПУЭ 7 4.1.23. 5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;
6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика