Трансформаторы с расщепленной обмоткой
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2257
Страница 1 из 1

Автор:  lorana [ 01 авг 2012, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Трансформаторы с расщепленной обмоткой

При проектирование, возник следующий вопрос:
Современные трансформаторы с расщепленной обмоткой (тип ТРДН-40000/110) выполняются с какой номинальной мощностью обмоток ВН, НН (НН1 и НН2)?
Подскажите пожалуйста, кто в курсе :)

Автор:  k-igor [ 01 авг 2012, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы с расщепленной обмоткой

lorana писал(а):
При проектирование, возник следующий вопрос:
Современные трансформаторы с расщепленной обмоткой (тип ТРДН-40000/110) выполняются с какой номинальной мощностью обмоток ВН, НН (НН1 и НН2)?
Подскажите пожалуйста, кто в курсе :)

ТРДН-40000/110 других исполнений не имеет т.к. в нем уже забита мощность обмоток 40000кВА :)
Видел в инете встчаются ТРДН-25000/110, ТРДН-32000/110-У1, ТРДН-40000/110-У1, ТРДН-63000/110-У1, ТРДН-80000/110-У1.

Автор:  lorana [ 01 авг 2012, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы с расщепленной обмоткой

Т.е. распределение между двумя обмотками НН (НН1 и НН2) 50/50? Или возможны другие вариации? Спасибо за ответ :D

Автор:  k-igor [ 02 авг 2012, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы с расщепленной обмоткой

lorana писал(а):
Т.е. распределение между двумя обмотками НН (НН1 и НН2) 50/50? Или возможны другие вариации? Спасибо за ответ :D

Мощность первичной обмоти равна мощности на вторичной обмотке :)

Автор:  Сергей [ 02 авг 2012, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы с расщепленной обмоткой

k-igor писал(а):
lorana писал(а):
Т.е. распределение между двумя обмотками НН (НН1 и НН2) 50/50? Или возможны другие вариации? Спасибо за ответ :D

Мощность первичной обмоти равна мощности на вторичной обмотке :)

вопрос в другом: какое распределение мощностей между двумя вторичными обмотками.
Посмотрите на этом сайте http://www.transform.ru/articles/html/03project/b000013.article возможно поможет, внизу "скриншот" с этого сайта

Хотя по другим данным http://esis-kgeu.ru/piree/169-piree:
Есть исполнение у новых трансформаторов, где соотношение мощностей:

100/50/50%

100/67/33%

100/33/67%

50% или 67% или 33% соответствуют загрузке соответствующих обмоток на 50 или 67 или 33% от номинальной мощности трансформатора.

Итог: нужно смотреть паспорт на оборудование