Расстояние до трансформатора
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2228
Страница 1 из 1

Автор:  BAV1985 [ 10 июл 2012, 06:33 ]
Заголовок сообщения:  Расстояние до трансформатора

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
ПУЭ, п.4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Какими требованиями обусловленны эти расстояния? Охлаждением? Безопасностью эксплуатации? Пожарной безопасностью? А може и тем и другим?
Сталкнулись с ситуацией: камера трансформатора 1800х2800мм необходимо спроектировать установку трансформатора 1000 кВА, в результате чего требования этого раздела соблюсти не получается, да и вообще получается туда практически не какие тр-ры поставить нельзя, камера существующая, сейчас стоит 400кВА, получается с нарушением п. 4.2.217, для того чтобы понять как выйти из данной ситуации, хотим понять чем обусловленны такие требования.
Спасибо.

Автор:  k-igor [ 10 июл 2012, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажитепожалуйста

BAV1985 писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
ПУЭ, п.4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Какими требованиями обусловленны эти расстояния? Охлаждением? Безопасностью эксплуатации? Пожарной безопасностью? А може и тем и другим?
Сталкнулись с ситуацией: камера трансформатора 1800х2800мм необходимо спроектировать установку трансформатора 1000 кВА, в результате чего требования этого раздела соблюсти не получается, да и вообще получается туда практически не какие тр-ры поставить нельзя, камера существующая, сейчас стоит 400кВА, получается с нарушением п. 4.2.217, для того чтобы понять как выйти из данной ситуации, хотим понять чем обусловленны такие требования.
Спасибо.

Думаю здесь все вместе. И охлаждение трансформатора и безопасность обслуживающего персонала. Чем больше трансформатор, тем больше тепла выделяет, поэтому и помещение больше получается.
Вот трансформатор 630кВА в это помещение станет, может стоит пересчитать нагрузки :)

Автор:  BAV1985 [ 10 июл 2012, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажитепожалуйста

Игорь спасибо!
Получается габариты трансформатора должны быть не больше чем 1400х600мм, я таких не нахожу. Дело в том что мы сообщили о складывающейся ситуации заказчикам, теперь они нас заваливают вопросами, в частности чем обусловленны такие расстояния. Соответственно хотелось бы дать им исчерпывающую информацию, блеснуть так сказать))) Вот сколько всего перерыл уже, а так и не могу конкретного ответа найти.

Автор:  k-igor [ 10 июл 2012, 08:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажитепожалуйста

BAV1985 писал(а):
Игорь спасибо!
Получается габариты трансформатора должны быть не больше чем 1400х600мм, я таких не нахожу. Дело в том что мы сообщили о складывающейся ситуации заказчикам, теперь они нас заваливают вопросами, в частности чем обусловленны такие расстояния. Соответственно хотелось бы дать им исчерпывающую информацию, блеснуть так сказать))) Вот сколько всего перерыл уже, а так и не могу конкретного ответа найти.

Если вдруг найдете, где про это написано поделитесь и со мной. Есть требования и их нужно выполнять. А придумывать систему охлаждения и тому подобное не советую.
Как я говорил 630кВА туда станет, может это заказчика устроит.