 Заголовок сообщения: Расстояние до трансформатора
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 06:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
ПУЭ, п.4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Какими требованиями обусловленны эти расстояния? Охлаждением? Безопасностью эксплуатации? Пожарной безопасностью? А може и тем и другим?
Сталкнулись с ситуацией: камера трансформатора 1800х2800мм необходимо спроектировать установку трансформатора 1000 кВА, в результате чего требования этого раздела соблюсти не получается, да и вообще получается туда практически не какие тр-ры поставить нельзя, камера существующая, сейчас стоит 400кВА, получается с нарушением п. 4.2.217, для того чтобы понять как выйти из данной ситуации, хотим понять чем обусловленны такие требования.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажитепожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
ПУЭ, п.4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
Какими требованиями обусловленны эти расстояния? Охлаждением? Безопасностью эксплуатации? Пожарной безопасностью? А може и тем и другим?
Сталкнулись с ситуацией: камера трансформатора 1800х2800мм необходимо спроектировать установку трансформатора 1000 кВА, в результате чего требования этого раздела соблюсти не получается, да и вообще получается туда практически не какие тр-ры поставить нельзя, камера существующая, сейчас стоит 400кВА, получается с нарушением п. 4.2.217, для того чтобы понять как выйти из данной ситуации, хотим понять чем обусловленны такие требования.
Спасибо.

Думаю здесь все вместе. И охлаждение трансформатора и безопасность обслуживающего персонала. Чем больше трансформатор, тем больше тепла выделяет, поэтому и помещение больше получается.
Вот трансформатор 630кВА в это помещение станет, может стоит пересчитать нагрузки :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажитепожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2012, 06:20
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь спасибо!
Получается габариты трансформатора должны быть не больше чем 1400х600мм, я таких не нахожу. Дело в том что мы сообщили о складывающейся ситуации заказчикам, теперь они нас заваливают вопросами, в частности чем обусловленны такие расстояния. Соответственно хотелось бы дать им исчерпывающую информацию, блеснуть так сказать))) Вот сколько всего перерыл уже, а так и не могу конкретного ответа найти.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажитепожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
BAV1985 писал(а):
Игорь спасибо!
Получается габариты трансформатора должны быть не больше чем 1400х600мм, я таких не нахожу. Дело в том что мы сообщили о складывающейся ситуации заказчикам, теперь они нас заваливают вопросами, в частности чем обусловленны такие расстояния. Соответственно хотелось бы дать им исчерпывающую информацию, блеснуть так сказать))) Вот сколько всего перерыл уже, а так и не могу конкретного ответа найти.

Если вдруг найдете, где про это написано поделитесь и со мной. Есть требования и их нужно выполнять. А придумывать систему охлаждения и тому подобное не советую.
Как я говорил 630кВА туда станет, может это заказчика устроит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика