Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.

Автор:  Сергей [ 08 май 2012, 04:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора

Alex писал(а):
Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.

Если применяются сухие трансформаторы с колесами, то в качестве рельс используют направляющие (швеллеры в полу). Если направляющих нет, а только бетонный пол, монтажники применяют стальной лист, по которому закатывают трансформатор.

Автор:  ГАЧА [ 01 ноя 2012, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора

Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).

Автор:  Роман [ 01 ноя 2012, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора

ГАЧА писал(а):
Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).

Пару месяцев назад также подбирали швеллер для выкатывания трансформатора типа ТМГ. По каталогу у него высота колеса 94мм. Мы взяли швеллер высотой 50мм.

Автор:  ГАЧА [ 01 ноя 2012, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора

Роман, спасибо.
Вы дали размер колеса для ТМГ, для сухого трансформатора надо уточнять.