 Заголовок сообщения: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 04:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.

Если применяются сухие трансформаторы с колесами, то в качестве рельс используют направляющие (швеллеры в полу). Если направляющих нет, а только бетонный пол, монтажники применяют стальной лист, по которому закатывают трансформатор.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 06:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ГАЧА писал(а):
Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).

Пару месяцев назад также подбирали швеллер для выкатывания трансформатора типа ТМГ. По каталогу у него высота колеса 94мм. Мы взяли швеллер высотой 50мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 06:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман, спасибо.
Вы дали размер колеса для ТМГ, для сухого трансформатора надо уточнять.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика