 Заголовок сообщения: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 04:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Поясните проектировщику, как выкатывают (закатывают) силовые трансформаторы в ремонт? Ведь для этого нужно правильно разместить оборудование по отношению к дверям.

Если применяются сухие трансформаторы с колесами, то в качестве рельс используют направляющие (швеллеры в полу). Если направляющих нет, а только бетонный пол, монтажники применяют стальной лист, по которому закатывают трансформатор.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 06:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ГАЧА писал(а):
Порекомендуйте, пожалуйста, размер швеллера в полу (высоту бортика).

Пару месяцев назад также подбирали швеллер для выкатывания трансформатора типа ТМГ. По каталогу у него высота колеса 94мм. Мы взяли швеллер высотой 50мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выкатывание (закатывание) силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 06:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман, спасибо.
Вы дали размер колеса для ТМГ, для сухого трансформатора надо уточнять.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика