Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Трансформаторы напряжения 6 кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2071
Страница 1 из 1

Автор:  svd.zmey [ 02 апр 2012, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Трансформаторы напряжения 6 кВ

Дорогие энергетики, подскажите, если сможете: На ПС 110/6 при замыкании на землю, перегарают предохранители 6 кВ ТН 6 кВ, сеть не компенсированная...В чем может быть причина? :?:

Автор:  k-igor [ 02 апр 2012, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

svd.zmey писал(а):
Дорогие энергетики, подскажите, если сможете: На ПС 110/6 при замыкании на землю, перегарают предохранители 6 кВ ТН 6 кВ, сеть не компенсированная...В чем может быть причина? :?:

Перегорают сразу 3 предохранителя? Трансформатор напряжения заземляемый?

Автор:  svd.zmey [ 02 апр 2012, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Нет, перегорает сначала один ПК, затем еще два...ТН типа ЗНОЛ-6

Автор:  k-igor [ 02 апр 2012, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Для общего понимания прилагаю принципиальную электрическую схему трехфазной группы 3хЗНОЛ.
Предохранители там не показаны (в каждой фазе).
Осталось определить, почему появляется большой ток, в результате чего перегорает плавкая вставка.
Есть одно предположение, что возникает к.з. через землю... возможно я ошибаюсь.

Автор:  svd.zmey [ 03 апр 2012, 04:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Понятно, что вставка горит из-за большего тока...вопрос почему именно в режиме возникновения онофазного на землю...при чем раньше стояли ТН типа НТМИ и такой проблемы не было...

Автор:  k-igor [ 03 апр 2012, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Нашел очень хорошую статью, вот некоторые выдержки из нее…
Защита трансформаторов напряжения в сетях 3-35 кВ. Необходимо изменить режим заземления нейтрали
В электрических сетях 3-35 кВ с изолированной нейтралью или нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор, постоянно происходят процессы, которые отрицательно отражаются на работе заземляемых электромагнитных трансформаторов напряжения (ТН) вне зависимости от вида их изоляции.
По этой причине по данным средний срок службы ТН типов НТМИ-6, НТМИ-10, ЗНОМ-20, ЗНОМ-35 часто не превышает 3-5 лет. Не лучше обстоят дела и с ТН с литой изоляцией. Особенно высокая повреждаемость ТН фиксируется в сетях 35 кВ .
К процессам, отрицательно влияющим на работу электрооборудования, относятся:
-феррорезонансные перенапряжения;
-коммутационные перенапряжения;
-переходные процессы;
-смещения нейтрали;
-наличие постоянной составляющей магнитного потока в ТН при автоколебательных процессах в сети.
Причинами, вызывающими эти процессы, являются:
-неблагоприятное сочетание ёмкости электрической сети по отношению к земле и нелинейной индуктивности ТН;
-короткие замыкания;
-дуговые замыкания на землю;
-неполнофазная коммутация;
-коммутация ненагруженных трансформаторов;
-обрывы проводов.

Требуется резистивное заземление нейтрали!
Для исключения в электрических сетях 3-35 кВ негативных процессов должен быть пересмотрен подход к нейтрали этих сетей в части её заземления. В мировой практике широко применяется резистивное заземление нейтрали в сетях среднего напряжения, что повышает надежность работы электрических сетей, в том числе и заземляемых трансформаторов напряжения. Российские и украинские специалисты также приходят к выводу о необходимости резистивного заземления нейтрали [8], [9], [10] и [11]. Необходимо осуществить переход на резистивное заземление в сетях 3-35 кВ на практике, что позволит до минимума сократить повреждаемость ТН. Конечно, это потребует определенных материальных затрат, но, считаю, они окупятся за довольно небольшой срок.

Выводы
1. Электромагнитные ТН – наиболее высокоиндуктивные элементы в электрических сетях.
2. Негативные процессы, происходящие в электрических сетях, отрицательно отражаются на работе электромагнитных ТН в связи с их высокой индуктивностью.
3. Назначение ТН – метрологическое обеспечение электрических сетей, а не подавление негативных процессов в них.
4. Защита ТН в электрических сетях отсутствует. Предохранители типов ПКН 001 и ПКТ для защиты ТН непригодны.
5. Необходимо разработать и освоить производство высоковольтных защитных устройств для ТН с токами срабатывания не более 0,5-0,7 А и временем срабатывания не более 20-30 с.
6. С 1 января 2003 года введены в действие ПУЭ 7-го изд. [12], п.1.2.16 которых разрешает применение резистивного заземления нейтрали в электрических сетях 3-35 кВ. Необходимо осуществить резистивное заземление нейтрали в этих сетях на практике.

http://news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php

Автор:  svd.zmey [ 03 апр 2012, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Спасибо...

Автор:  k-igor [ 03 апр 2012, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформаторы напряжения 6 кВ

Вот еще одна очень хорошая статья, почитайте обязательно. Некоторые выдержки из нее…
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6–10 КВ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
Применяемые в настоящее время ТН делятся на заземляемые и незаземляемые. Незаземляемые ТН, в отличие от заземляемых, не имеют соединений первичной обмотки с землей. Заземляемые ТН, помимо междуфазных напряжений, могут трансформировать напряжения отдельных фаз относительно земли и тем самым контролировать изоляцию сети. Указанное обстоятельство определило сферу использования этих видов ТН в сетях 10(6) кВ:
-незаземляемые ТН преимущественно устанавливаются непосредственно на стороне высокого напряжения (ВН) силовых потребительских трансформаторов в ТП 10(6) кВ,
-заземляемые – на сборных шинах центров питания (ЦП) и распределительных пунктах (РП).

Заземляемые ТН.
Следует упомянуть тот факт, что благодаря своей универсальности заземляемые ТН в последнее время получили неоправданно широкое распространение в российских электросетях. Их стали устанавливать даже в ТП у потребителя, где контроль изоляции не нужен. При этом забывается, что они более материалоемки и стоят дороже. Кроме того, заземляемые ТН из-за своей связи с землей подвержены разнообразным опасным воздействиям со стороны сетей и для обеспечения своей надежности нуждаются в квалифицированном подходе. В частности, заземляемый вывод Х обмотки ВН должен быть обязательно заземлен даже тогда, когда контроль изоляции не нужен.
В процессе эксплуатации заземляемых ТН выявились три режима, приводящие либо к ненормальной работе ТН, либо к их повреждению.
Первый режим характерен для работы заземляемых ТН на ненагруженных шинах ЦП или РП. Малый емкостный ток замыкания шин на землю на частоте 50 Гц компенсируется намагничивающим током одной из фаз ТН. Напряжение на этой фазе повышено, и сталь магнитопровода близка к насыщению. Напряжение остальных фаз понижено. В результате создается ложное впечатление о замыкании одной из фаз на землю. Так как в феррорезонанс может войти любая из трех фаз, «ложная земля» может «переходить» с одной фазы на другую. Обычно в таком режиме ТН не повреждается. Чтобы устранить явление «ложной земли», достаточно включить на дополнительную обмотку активное сопротивление 25 Ом.
Второй режим возникает при однофазных дуговых замыканиях на землю в сельских сетях. Благодаря воздушным линиям, они имеют небольшой (до 10А) ток замыкания на землю и открытую перемежающуюся дугу, подверженную действию ветра, что способствует ее попеременному зажиганию и гашению. В таком режиме емкость нулевой последовательности сети в бестоковую паузу перемежающейся дуги разряжается через ТН, насыщая его магнитопроводы и перегревая обмотки. Повторное зажигание дуги вновь заряжает емкость, которая затем в бестоковую паузу дуги разряжается через ТН. Такой процесс может длиться несколько минут или даже часов, в результате чего ТН нередко повреждается. Предлагалось много методов борьбы с таким развитием событий (разземление нейтрали обмотки ВН, включение в нее высокоомных резисторов или индуктивностей, подключение низкоомных резисторов на дополнительную обмотку). Однако эти меры по разным причинам не дали ожидаемых результатов.
Третий режим может возникнуть как в воздушных, так и в кабельных сетях. Это устойчивый гармонический феррорезонанс на частоте 50 Гц между емкостью нулевой последовательности сети и нелинейной индуктивностью намагничивания трехфазного трехстержневого потребительского силового трансформатора 10(6)/0,4 кВ с изолированной нейтралью обмотки ВН. Режим феррорезонанса возможен при замыкании на землю одной фазы малонагруженного трансформатора 20–400 кВА с последующим перегоранием плавкой вставки предохранителя. Напряжение нулевой последовательности сети при этом может достигать трехкратных значений, в результате чего повреждение ТН наступает менее чем за одну минуту. Наличие в сети одного или даже нескольких заземляемых ТН не может погасить данный вид феррорезонанса. Он срывается только после повреждения одного из ТН. При этом факты повреждения ТН именно из-за «внешнего» феррорезонанса, вследствие его быстротечности, очень трудно надежно зафиксировать.
Выводы:
Наиболее приемлемыми для электроснабжающих организаций, учитывающих электроэнергию и контролирующих изоляцию в сетях 10(6) кВ, являются антирезонансные заземляемые ТН. Для учета электроэнергии у потребителей достаточно применять незаземляемые ТН.

http://news.elteh.ru/arh/2004/25/10.php

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/