Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 11:53

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Евгений писал(а):
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.

ГЗШ в распределительных устройствах зданий нужно ставить там, где есть раздельные шины N и PE. Причем к этим распределительным устройствам может подходить как четырехжильный так и пятижильный питающий кабель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В случае отдельностоящей подстанции, от которой отходят четырехжильные линии с PEN-проводником, установка ГЗШ не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Установка ГЗШ необходима также во встроенных или пристроенных подстанциях с раздельными шинами N и PE. В таких подстанциях в ГРЩ (ВРУ) в качестве ГЗШ может быть использована шина PE.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика