Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2032
Страница 1 из 1

Автор:  Евгений [ 14 мар 2012, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Установка ГЗШ в реконструируемой ТП

Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.

Автор:  Роман [ 14 мар 2012, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП

Евгений писал(а):
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.

ГЗШ в распределительных устройствах зданий нужно ставить там, где есть раздельные шины N и PE. Причем к этим распределительным устройствам может подходить как четырехжильный так и пятижильный питающий кабель.

Автор:  k-igor [ 14 мар 2012, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП

В случае отдельностоящей подстанции, от которой отходят четырехжильные линии с PEN-проводником, установка ГЗШ не требуется.

Автор:  Proektant [ 14 мар 2012, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП

Установка ГЗШ необходима также во встроенных или пристроенных подстанциях с раздельными шинами N и PE. В таких подстанциях в ГРЩ (ВРУ) в качестве ГЗШ может быть использована шина PE.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group