Автор: | Евгений [ 14 мар 2012, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Установка ГЗШ в реконструируемой ТП |
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо. |
Автор: | Роман [ 14 мар 2012, 12:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП |
Евгений писал(а): Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо. ГЗШ в распределительных устройствах зданий нужно ставить там, где есть раздельные шины N и PE. Причем к этим распределительным устройствам может подходить как четырехжильный так и пятижильный питающий кабель. |
Автор: | k-igor [ 14 мар 2012, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП |
В случае отдельностоящей подстанции, от которой отходят четырехжильные линии с PEN-проводником, установка ГЗШ не требуется. |
Автор: | Proektant [ 14 мар 2012, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП |
Установка ГЗШ необходима также во встроенных или пристроенных подстанциях с раздельными шинами N и PE. В таких подстанциях в ГРЩ (ВРУ) в качестве ГЗШ может быть использована шина PE. |