Заголовок сообщения: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
Добавлено: 14 мар 2012, 07:14
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
Добавлено: 14 мар 2012, 12:33
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Евгений писал(а):
Выполняем реконструкцию отдельно стоящей городской двухтрансформаторной подстанции. Меняем РУ-0,4кВ. Разумеется, шины PEN в двух распределительных устройствах мы соединили между собой. Существующий контур заземления также присоединили к шине PEN . Возник вопрос, может надо поставить отдельную шину ГЗШ и туда завести контур заземления? Заранее спасибо.
ГЗШ в распределительных устройствах зданий нужно ставить там, где есть раздельные шины N и PE. Причем к этим распределительным устройствам может подходить как четырехжильный так и пятижильный питающий кабель.
Заголовок сообщения: Re: Установка ГЗШ в реконструируемой ТП
Добавлено: 14 мар 2012, 13:55
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Установка ГЗШ необходима также во встроенных или пристроенных подстанциях с раздельными шинами N и PE. В таких подстанциях в ГРЩ (ВРУ) в качестве ГЗШ может быть использована шина PE.