Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Перегрузка сухих трансформаторов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2022
Страница 1 из 1

Автор:  Andrey [ 09 мар 2012, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Перегрузка сухих трансформаторов

Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Автор:  Роман [ 12 мар 2012, 05:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрузка сухих трансформаторов

Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Согласно ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
п.3.2.1.8 Допустимые систематические и аварийные перегрузки должны быть установлены:
- для масляных трансформаторов мощностью до 100 МВ·А включительно - по ГОСТ 14209, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов;
-для трансформаторов мощностью свыше 100 МВ·А - в инструкции по эксплуатации;
- для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов.
Примечание. Все элементы трансформатора, включая комплектующие изделия, должны обеспечить указанные требования.

Автор:  Proektant [ 17 мар 2012, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрузка сухих трансформаторов

Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.

Автор:  Alex [ 29 мар 2012, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрузка сухих трансформаторов

Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.

Предприятие-изготовитель, с учетом класса нагревостойкости используемой для конкретного типа трансформатора изоляции и наличия контроля температуры изоляции, может устанавливать более высокие значения перегрузочной способности.
Рекомендую использовать данные завода-изготовителя. По-моему, есть даже трансформаторы с литой изоляцией, допускающие перегрузку 1.5.

Автор:  hromov [ 10 дек 2017, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрузка сухих трансформаторов

Перегружать сухой трансформатор возможно на 25% и 40% от номинала при условии, что на трансформатор установлена принудительная вентиляция AF25% или AF40% и соблюдены все параметры эксплуатации сухого трансформатора.

Автор:  redline [ 14 ноя 2019, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перегрузка сухих трансформаторов

Правильно говорит, hromov. Сухие трансформаторы допустимо перегружать при условии наличия принудительного охлаждения. У нас в конторе в основном на трансформаторы ставят системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов ALPHA или Alphatec как то так. Со слов производителя после установки вентиляции допустимы перегрузки трансформаторов до 50% от номинала.