Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Перегрузка сухих трансформаторов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=2022 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 09 мар 2012, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Перегрузка сухих трансформаторов |
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима? |
Автор: | Роман [ 12 мар 2012, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрузка сухих трансформаторов |
Andrey писал(а): Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима? Согласно ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия п.3.2.1.8 Допустимые систематические и аварийные перегрузки должны быть установлены: - для масляных трансформаторов мощностью до 100 МВ·А включительно - по ГОСТ 14209, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов; -для трансформаторов мощностью свыше 100 МВ·А - в инструкции по эксплуатации; - для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов. Примечание. Все элементы трансформатора, включая комплектующие изделия, должны обеспечить указанные требования. |
Автор: | Proektant [ 17 мар 2012, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрузка сухих трансформаторов |
Andrey писал(а): Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима? Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут. |
Автор: | Alex [ 29 мар 2012, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрузка сухих трансформаторов |
Proektant писал(а): Andrey писал(а): Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима? Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут. Предприятие-изготовитель, с учетом класса нагревостойкости используемой для конкретного типа трансформатора изоляции и наличия контроля температуры изоляции, может устанавливать более высокие значения перегрузочной способности. Рекомендую использовать данные завода-изготовителя. По-моему, есть даже трансформаторы с литой изоляцией, допускающие перегрузку 1.5. |
Автор: | hromov [ 10 дек 2017, 18:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрузка сухих трансформаторов |
Перегружать сухой трансформатор возможно на 25% и 40% от номинала при условии, что на трансформатор установлена принудительная вентиляция AF25% или AF40% и соблюдены все параметры эксплуатации сухого трансформатора. |
Автор: | redline [ 14 ноя 2019, 18:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перегрузка сухих трансформаторов |
Правильно говорит, hromov. Сухие трансформаторы допустимо перегружать при условии наличия принудительного охлаждения. У нас в конторе в основном на трансформаторы ставят системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов ALPHA или Alphatec как то так. Со слов производителя после установки вентиляции допустимы перегрузки трансформаторов до 50% от номинала. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |