 Заголовок сообщения: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Согласно ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
п.3.2.1.8 Допустимые систематические и аварийные перегрузки должны быть установлены:
- для масляных трансформаторов мощностью до 100 МВ·А включительно - по ГОСТ 14209, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов;
-для трансформаторов мощностью свыше 100 МВ·А - в инструкции по эксплуатации;
- для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов.
Примечание. Все элементы трансформатора, включая комплектующие изделия, должны обеспечить указанные требования.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.

Предприятие-изготовитель, с учетом класса нагревостойкости используемой для конкретного типа трансформатора изоляции и наличия контроля температуры изоляции, может устанавливать более высокие значения перегрузочной способности.
Рекомендую использовать данные завода-изготовителя. По-моему, есть даже трансформаторы с литой изоляцией, допускающие перегрузку 1.5.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2017, 00:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Перегружать сухой трансформатор возможно на 25% и 40% от номинала при условии, что на трансформатор установлена принудительная вентиляция AF25% или AF40% и соблюдены все параметры эксплуатации сухого трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июл 2013, 07:26
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно говорит, hromov. Сухие трансформаторы допустимо перегружать при условии наличия принудительного охлаждения. У нас в конторе в основном на трансформаторы ставят системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов ALPHA или Alphatec как то так. Со слов производителя после установки вентиляции допустимы перегрузки трансформаторов до 50% от номинала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика