Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?
Согласно ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия п.3.2.1.8 Допустимые систематические и аварийные перегрузки должны быть установлены: - для масляных трансформаторов мощностью до 100 МВ·А включительно - по ГОСТ 14209, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов; -для трансформаторов мощностью свыше 100 МВ·А - в инструкции по эксплуатации; - для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов. Примечание. Все элементы трансформатора, включая комплектующие изделия, должны обеспечить указанные требования.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?
Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?
Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.
Предприятие-изготовитель, с учетом класса нагревостойкости используемой для конкретного типа трансформатора изоляции и наличия контроля температуры изоляции, может устанавливать более высокие значения перегрузочной способности. Рекомендую использовать данные завода-изготовителя. По-моему, есть даже трансформаторы с литой изоляцией, допускающие перегрузку 1.5.
Зарегистрирован: 10 дек 2017, 00:17 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Перегружать сухой трансформатор возможно на 25% и 40% от номинала при условии, что на трансформатор установлена принудительная вентиляция AF25% или AF40% и соблюдены все параметры эксплуатации сухого трансформатора.
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 07:26 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Правильно говорит, hromov. Сухие трансформаторы допустимо перегружать при условии наличия принудительного охлаждения. У нас в конторе в основном на трансформаторы ставят системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов ALPHA или Alphatec как то так. Со слов производителя после установки вентиляции допустимы перегрузки трансформаторов до 50% от номинала.