 Заголовок сообщения: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Согласно ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
п.3.2.1.8 Допустимые систематические и аварийные перегрузки должны быть установлены:
- для масляных трансформаторов мощностью до 100 МВ·А включительно - по ГОСТ 14209, если иное не оговорено в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов;
-для трансформаторов мощностью свыше 100 МВ·А - в инструкции по эксплуатации;
- для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные группы или типы трансформаторов.
Примечание. Все элементы трансформатора, включая комплектующие изделия, должны обеспечить указанные требования.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Proektant писал(а):
Andrey писал(а):
Есть ли какой-нибудь документ определяющий перегрузку сухих трансформаторов? Или у сухих трансформаторов перегрузка недопустима?

Соответствующие указание имеется в п.2.1.21 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". В аварийных режимах, независимо от значения длительности предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды, для сухих трансформаторов допускается перегрузка по току в 1,2 раза в течение 60 минут.

Предприятие-изготовитель, с учетом класса нагревостойкости используемой для конкретного типа трансформатора изоляции и наличия контроля температуры изоляции, может устанавливать более высокие значения перегрузочной способности.
Рекомендую использовать данные завода-изготовителя. По-моему, есть даже трансформаторы с литой изоляцией, допускающие перегрузку 1.5.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2017, 00:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Перегружать сухой трансформатор возможно на 25% и 40% от номинала при условии, что на трансформатор установлена принудительная вентиляция AF25% или AF40% и соблюдены все параметры эксплуатации сухого трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка сухих трансформаторов
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 18:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 июл 2013, 07:26
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Правильно говорит, hromov. Сухие трансформаторы допустимо перегружать при условии наличия принудительного охлаждения. У нас в конторе в основном на трансформаторы ставят системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов ALPHA или Alphatec как то так. Со слов производителя после установки вентиляции допустимы перегрузки трансформаторов до 50% от номинала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика