Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 20:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ.
Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ.
Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.

Можно, если будут соблюдены все требования ПУЭ. Вы должны выдержать необходимые растояния от трансформатора до стен помещения и дверей, а также от панелей РУ-0,4кВ, РУ-10кВ до стен и дверей.
Поэтому нужно знать какой точно будет установлен трансформатор, т.е. знать его габариты, а также знать габариты панелей распределительных устройств (например, панели ЩО70, камеры КСО).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ п.4.2.217.
Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB•А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ•А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ•А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ•А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC