Заголовок сообщения: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
Добавлено: 05 окт 2011, 07:17
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ. Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.
Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
Добавлено: 06 окт 2011, 17:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ. Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.
Можно, если будут соблюдены все требования ПУЭ. Вы должны выдержать необходимые растояния от трансформатора до стен помещения и дверей, а также от панелей РУ-0,4кВ, РУ-10кВ до стен и дверей. Поэтому нужно знать какой точно будет установлен трансформатор, т.е. знать его габариты, а также знать габариты панелей распределительных устройств (например, панели ЩО70, камеры КСО).
Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
Добавлено: 07 окт 2011, 17:30
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ п.4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть: до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB•А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности; со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ•А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ•А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ•А.