 Заголовок сообщения: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ.
Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Проектирую комплектную трансформаторную подстанцию в железобетонном корпусе. Необходимо установить трансформатор на 400 кВА, 10/0,4 кВ. Ориентируюсь на БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ.
Возможно ли установить в один корпус (4570х2600) данный трансформатор, а также собрать РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.

Можно, если будут соблюдены все требования ПУЭ. Вы должны выдержать необходимые растояния от трансформатора до стен помещения и дверей, а также от панелей РУ-0,4кВ, РУ-10кВ до стен и дверей.
Поэтому нужно знать какой точно будет установлен трансформатор, т.е. знать его габариты, а также знать габариты панелей распределительных устройств (например, панели ЩО70, камеры КСО).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование КТП в железобетонном корпусе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ п.4.2.217.
Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB•А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ•А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ•А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ•А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика