 Заголовок сообщения: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каких случаях следует применять разделительный трансформатор?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sergey писал(а):
В каких случаях следует применять разделительный трансформатор?

Во многих случаях рекомендуется подключать оборудование к сети через разделительный трансформатор, особенно в отсутствии надежного заземления, при работе на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, при контакте электроприбора с водой и металлом. В этих условиях существует опасность поражения электрическим током при повреждении изоляции электроприбора. Разделительные трансформаторы обеспечивают безопасность эксплуатации электрооборудования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разделительные трансформаторы – устройства, создающие гальваническую развязку между входной электрической цепью и цепью нагрузки.
Например, разделительные трансформаторы серии ТР и ТРТ - изделия представляют собой законченную щитовую конструкцию с трансформаторами и автоматами защиты. Имеет индикацию сети, клеммную колодку для подсоединения кабеля и термовыключатель для отключения нагрузки при превышении температуры трансформатора.
Маркировка:
ТР- однофазные разделительные трансформаторы
ТРТ- трехфазные разделительные трансформаторы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как правило, у разделительных трансформаторов Uвх=Uвых.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А что их себя представляет безопасный разделительный трансформатор?
Прочитал в ТКП 339-2011.
4.3.4.1 ... В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор по ГОСТ 30030 или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 (IEK) подходит под этот термин?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74.

Не поленился заглянуть в ГОСТ30030-93:)
Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением.
Безопасное сверхнизкое напряжение - напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного тока или 50*корень(2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей.
Все верно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу ЯТП у нас тоже были вопросы, там не указано точно какой трансформатор, но есть модификация ЯТП - ЩТП, там стоит разделительный безопасный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 07:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора?
Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения:
- склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон,
- экспедиторская;
- пару кабинетов;
- комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ;
- электрощитовая;
- стоянка электрокаров;
- коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая
- тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур.
Общая площадь всего здания 762,3 кв.м.
Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада.
Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор, применение
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 08:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора?
Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения:
- склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон,
- экспедиторская;
- пару кабинетов;
- комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ;
- электрощитовая;
- стоянка электрокаров;
- коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая
- тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур.
Общая площадь всего здания 762,3 кв.м.
Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада.
Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать?

Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий):
Цитата:
16.44 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение 24 В для переносного освещения должно приниматься в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокаров с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощито¬вых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и в других помещениях с мокрыми технологическими процессами.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика