Заголовок сообщения: | Разделительный трансформатор, применение |
В каких случаях следует применять разделительный трансформатор? |
Автор: | k-igor [ 23 апр 2011, 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
sergey писал(а): В каких случаях следует применять разделительный трансформатор? Во многих случаях рекомендуется подключать оборудование к сети через разделительный трансформатор, особенно в отсутствии надежного заземления, при работе на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, при контакте электроприбора с водой и металлом. В этих условиях существует опасность поражения электрическим током при повреждении изоляции электроприбора. Разделительные трансформаторы обеспечивают безопасность эксплуатации электрооборудования. |
Автор: | Proektant [ 23 апр 2011, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
Разделительные трансформаторы – устройства, создающие гальваническую развязку между входной электрической цепью и цепью нагрузки. Например, разделительные трансформаторы серии ТР и ТРТ - изделия представляют собой законченную щитовую конструкцию с трансформаторами и автоматами защиты. Имеет индикацию сети, клеммную колодку для подсоединения кабеля и термовыключатель для отключения нагрузки при превышении температуры трансформатора. Маркировка: ТР- однофазные разделительные трансформаторы ТРТ- трехфазные разделительные трансформаторы |
Автор: | Alex [ 23 апр 2011, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
Как правило, у разделительных трансформаторов Uвх=Uвых. |
Автор: | Евгений [ 05 апр 2012, 19:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
А что их себя представляет безопасный разделительный трансформатор? Прочитал в ТКП 339-2011. 4.3.4.1 ... В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор по ГОСТ 30030 или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 (IEK) подходит под этот термин? |
Автор: | Katon [ 10 апр 2012, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74. |
Автор: | k-igor [ 10 апр 2012, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
Katon писал(а): Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74. Не поленился заглянуть в ГОСТ30030-93:) Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением. Безопасное сверхнизкое напряжение - напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного тока или 50*корень(2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей. Все верно. |
Автор: | Katon [ 11 апр 2012, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
По поводу ЯТП у нас тоже были вопросы, там не указано точно какой трансформатор, но есть модификация ЯТП - ЩТП, там стоит разделительный безопасный. |
Автор: | strelets [ 04 сен 2014, 07:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора? Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения: - склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон, - экспедиторская; - пару кабинетов; - комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ; - электрощитовая; - стоянка электрокаров; - коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая - тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур. Общая площадь всего здания 762,3 кв.м. Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада. Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать? |
Автор: | k-igor [ 04 сен 2014, 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разделительный трансформатор, применение |
strelets писал(а): Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора? Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения: - склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон, - экспедиторская; - пару кабинетов; - комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ; - электрощитовая; - стоянка электрокаров; - коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая - тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур. Общая площадь всего здания 762,3 кв.м. Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада. Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать? Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий): Цитата: 16.44 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение 24 В для переносного освещения должно приниматься в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокаров с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощито¬вых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и в других помещениях с мокрыми технологическими процессами. |