Разделительный трансформатор, применение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=24&t=168
Страница 1 из 2

Автор:  sergey [ 23 апр 2011, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Разделительный трансформатор, применение

В каких случаях следует применять разделительный трансформатор?

Автор:  k-igor [ 23 апр 2011, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

sergey писал(а):
В каких случаях следует применять разделительный трансформатор?

Во многих случаях рекомендуется подключать оборудование к сети через разделительный трансформатор, особенно в отсутствии надежного заземления, при работе на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, при контакте электроприбора с водой и металлом. В этих условиях существует опасность поражения электрическим током при повреждении изоляции электроприбора. Разделительные трансформаторы обеспечивают безопасность эксплуатации электрооборудования.

Автор:  Proektant [ 23 апр 2011, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

Разделительные трансформаторы – устройства, создающие гальваническую развязку между входной электрической цепью и цепью нагрузки.
Например, разделительные трансформаторы серии ТР и ТРТ - изделия представляют собой законченную щитовую конструкцию с трансформаторами и автоматами защиты. Имеет индикацию сети, клеммную колодку для подсоединения кабеля и термовыключатель для отключения нагрузки при превышении температуры трансформатора.
Маркировка:
ТР- однофазные разделительные трансформаторы
ТРТ- трехфазные разделительные трансформаторы

Автор:  Alex [ 23 апр 2011, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

Как правило, у разделительных трансформаторов Uвх=Uвых.

Автор:  Евгений [ 05 апр 2012, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

А что их себя представляет безопасный разделительный трансформатор?
Прочитал в ТКП 339-2011.
4.3.4.1 ... В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор по ГОСТ 30030 или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 (IEK) подходит под этот термин?

Автор:  Katon [ 10 апр 2012, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74.

Автор:  k-igor [ 10 апр 2012, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

Katon писал(а):
Безопасный разделительный, когда Uвт.обм.<50В, а разделительный, когда >50В, насколько я помню. А вообще ГОСТ 30030-94, ПУЭ 1.7.73, 74.

Не поленился заглянуть в ГОСТ30030-93:)
Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением.
Безопасное сверхнизкое напряжение - напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного тока или 50*корень(2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей.
Все верно.

Автор:  Katon [ 11 апр 2012, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

По поводу ЯТП у нас тоже были вопросы, там не указано точно какой трансформатор, но есть модификация ЯТП - ЩТП, там стоит разделительный безопасный.

Автор:  strelets [ 04 сен 2014, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора?
Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения:
- склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон,
- экспедиторская;
- пару кабинетов;
- комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ;
- электрощитовая;
- стоянка электрокаров;
- коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая
- тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур.
Общая площадь всего здания 762,3 кв.м.
Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада.
Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать?

Автор:  k-igor [ 04 сен 2014, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разделительный трансформатор, применение

strelets писал(а):
Подскажите, а в каких случае необходима обязательная установка безопасного разделительного трансформатора?
Имеется здание склада со встроенным АБК, в котором выделены следующие помещения:
- склад площадью 676,3 кв.м. с входами с двух противоположных сторон,
- экспедиторская;
- пару кабинетов;
- комната отдыха, гардеробная и комната приема пищи ;
- электрощитовая;
- стоянка электрокаров;
- коридор, комната уборочного инвентаря, санузлы, душевая
- тамбур, лестничная клетка, лестничный тамбур.
Общая площадь всего здания 762,3 кв.м.
Проект по разделам ЭО и ЭМ выполнен подрядчиком, который предусмотрел установку трех переносных безопасных разделительных трансформаторов ЯТ-0,25-220/12 для электропитания ремонтного освещения - 1шт. в электрощитовой, по 1 шт. у каждого входа в здание склада.
Идет строительство объекта, заказчик начинает считать деньги и просит исключить из проекта два безопасных разделительных трансформатора ЯТ-0,25 и закупить один на все случаи жизни. Можно ли так поступать?

Посмотрите ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий):
Цитата:
16.44 Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение 24 В для переносного освещения должно приниматься в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокаров с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощито¬вых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и в других помещениях с мокрыми технологическими процессами.