СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Можно ли размещать одни ВРУ и более одного ГРЩ в подвале дома?
Дом на 8 подъездов, будет производиться капитальный ремонт. По старой схеме есть только два ВРУ соединенных между собой кабелем. Под 3 и 6 подъездами.
Если сделать ВРУ+ГРЩ в одном месте, в середине дома, тогда через стенку будет ИТП (а это сыровато, учитывая, что дверей нет)
Но если оставить в какой нибудь другой части дома, тогда нужно более толстые кабеля, так как потери большие.
А оставлять как есть нельзя. Т.к. от труб с водой до ВРУ меньше метра.

А что вы понимаете под ВРУ, ГРЩ?
Вы и питающие сети сразу будете менять?
Обычно ВРУ оставляют там где и были, т.к. внешние сети могут менять значительно позже.
Нужно оставлять как и было 2 ВРУ на жилой дом, но расположение поискать где-то рядом с существующим местом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
А разве не должна быть электрощитовая в доме одна?

РБ или РФ? На какое нормы смотреть?))
Недавно привязывал жилой дом из 4-х секций, а типовой проект был на 2-е секции. Оставил 2 электрощитовые как в типовом проекте, экспертиза заставила оставить 1 элекрощитовую и одно ВРУ, но у меня там общий расчетный ток был меньше 400А (раньше была такая рекомендация).
Вообще требований таких нет, что электрощитовая должна быть одна.

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 05:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ и ГРЩ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Есть ли методичка по проектированию ВРУ?
Не могу никак сообразить, зачем разделение в много квартирном доме в ВРУ на несколько секций? Ведь все равно будет все запиваться с одного из вводов.

Почему с одного ввода? Если например 2-я категория электроснабжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика