Заголовок сообщения: Фазировка двух трансформаторов
Добавлено: 09 окт 2017, 14:35
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 14:34 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Подскажите возможна ли работа в паралель по низкой стороне трансформатора 10/0,4 кВ и транс-ра 6/0,4 кВ. Напряжение на низкой стороне, схемы соединений обмоток у обоих одинаковые.
Заголовок сообщения: Re: Фазировка двух трансформаторов
Добавлено: 16 окт 2017, 05:00
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Нельзя параллелить трансформаторы 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ. Непременным условием параллельной работы трансформаторов, является равенство первичных и вторичных напряжений. Из этого же условия вытекает равенство коэффициентов трансформации (согласно Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП), разница между ними должна быть в диапазоне ±0,5%).
Заголовок сообщения: Фазировка двух трансформаторов
Добавлено: 25 сен 2018, 00:49
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:54 Сообщений: 8 Откуда: Russia Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Топикстартеру. Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов. P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.
Заголовок сообщения: Re: Фазировка двух трансформаторов
Добавлено: 25 сен 2018, 06:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
PaninGen писал(а):
Топикстартеру. Хотите - читайте все умные рассуждения здесь, хотите - нет, но эти два трансформатора вы можете смело соединить параллельно. Единственное условие - правильно сфазировать выходы. Как - соединяете вместе по одному проводу от каждого трансформатора и меряете напряжение между двумя оставшимися. Если оно стремится к нулю, то все отлично, можно соединить вместе два оставшихся вывода. Если нет - то у одного из трансформаторов выводы меняете местами. И не надо городить никакого огорода из диодов и диодных мостов. P.S. Для тех, кто в танке - у топикстартера два одинаковых трансформатора.
Вас не смущает, что один трансформатор на 10кВ, а второй на 6кВ?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения