Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Светозвуковая пожарная сигнализация
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=23&t=3739
Страница 1 из 1

Автор:  beard [ 23 июн 2015, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Светозвуковая пожарная сигнализация

Имеется административное здание, где должны располагаться светозвуковые извещатели! Где можно почитать про это!
Нужно ли их ставить в каждом кабинете или же только в корридорах!

Автор:  k-igor [ 23 июн 2015, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светозвуковая пожарная сигнализация

beard писал(а):
Имеется административное здание, где должны располагаться светозвуковые извещатели! Где можно почитать про это!
Нужно ли их ставить в каждом кабинете или же только в корридорах!

В какой стране проектируете?

Автор:  beard [ 23 июн 2015, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светозвуковая пожарная сигнализация

Россия

Автор:  k-igor [ 23 июн 2015, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светозвуковая пожарная сигнализация

СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
Смотрели?

Автор:  beard [ 23 июн 2015, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светозвуковая пожарная сигнализация

не могу найти именно в каких помещениях должны находиться(офисы,магазины,склады...), а также как она располагаются оп квадратуре!

Автор:  Сергей [ 01 июл 2015, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светозвуковая пожарная сигнализация

там не по квадратуре, а по децибелам, необходимо рассчитывать, чтобы уровень звукового давления превышал фоновый уровень шума не менее чем на 15 дБ. Стены с дверным проемом и без него также пропускают звук, поэтому надо считать для каждого конкретного случая.