Зарегистрирован: 23 июн 2015, 08:29 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеется административное здание, где должны располагаться светозвуковые извещатели! Где можно почитать про это! Нужно ли их ставить в каждом кабинете или же только в корридорах!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
beard писал(а):
Имеется административное здание, где должны располагаться светозвуковые извещатели! Где можно почитать про это! Нужно ли их ставить в каждом кабинете или же только в корридорах!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Смотрели?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
там не по квадратуре, а по децибелам, необходимо рассчитывать, чтобы уровень звукового давления превышал фоновый уровень шума не менее чем на 15 дБ. Стены с дверным проемом и без него также пропускают звук, поэтому надо считать для каждого конкретного случая.