Автор:  Михаил1989 [ 19 апр 2014, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Дымоудаление и подпор воздуха

Ребят помогите пожалуйста. Разрабатываю проект дымоудаления и подпора воздуха в торговом центре. Ко мне в щит нужно привести сигнал о пожаре. Так вот собственно где его взять. Проект пожарки : стандартный все датчики сводятся в этажный контроллер "С2000-КДЛ". Этажей шесть. Эти контроллеры связаны по RS-485 и заведены в "пульт контроля и управления "С2000М". Так вот сигнал о пожаре можно взять с любого "С2000-КДЛ" или только с ""С2000М" ? Спасибо огромное заранее за ответ :))))))

Автор:  k-igor [ 19 апр 2014, 10:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

Михаил1989 писал(а):
Ребят помогите пожалуйста. Разрабатываю проект дымоудаления и подпора воздуха в торговом центре. Ко мне в щит нужно привести сигнал о пожаре. Так вот собственно где его взять. Проект пожарки : стандартный все датчики сводятся в этажный контроллер "С2000-КДЛ". Этажей шесть. Эти контроллеры связаны по RS-485 и заведены в "пульт контроля и управления "С2000М". Так вот сигнал о пожаре можно взять с любого "С2000-КДЛ" или только с ""С2000М" ? Спасибо огромное заранее за ответ :))))))

Я считаю нужно брать с главного прибора, т.е. С2000М.

Автор:  Михаил1989 [ 19 апр 2014, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

k-igor писал(а):
Я считаю нужно брать с главного прибора, т.е. С2000М.

Спасибо! Я тоже так думаю))))

Автор:  Михаил1989 [ 19 апр 2014, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

А надо провода пожарные FRLS-ки затягивать в гофру? никогда не прокладывал пожарные кабели)))

Автор:  k-igor [ 19 апр 2014, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

Михаил1989 писал(а):
А надо провода пожарные FRLS-ки затягивать в гофру? никогда не прокладывал пожарные кабели)))

А с какой целью?)))

Автор:  cheeff [ 21 окт 2014, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

Тема старая, но есть вопрос.
Что значит словосочетание "взять сигнал о пожаре"?
Взять - это как? - в руках его подержать?
С КДЛ вообще ничего "взять" нельзя - КДЛ это просто адаптер - преобразователь интерфейсов (внутреннего протокола).
Взять, в смысле релейного контакта для внешних цепей, можно с какого либо релейного блока, или релейного выхода какого либо прибора в системе.
Взять в смысле цифрового сигнала - либо просто из шины через адаптер сопряжения с внешними протоколам (в СКАДа и проч.) либо с С2000М по com-порту.

Автор:  GlavPuh [ 02 фев 2015, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымоудаление и подпор воздуха

По интерфейсу 485 подключаете релейный блок С2000-СП1исп1: 4 сухих контакта - вводите в цепи управления вентиляцией ( НО или НЗ с этого блока). Плюс управление клапанами, которые стоят в дымоудалении или на подпоре. Для них сейчас у Болида выпускаются блоки С2000-СП4, работающие в цепи ДПЛС С2000-КДЛ: контролируют состояние клапана в системах дымоудаления и управляют ревирсивными приводами этих клапанов. Не забудьте, что при пусконаладке систем дымовой защиты необходимо обеспечить неодновременность открытия-закрытия клапанов и запуска вентиляторов этих систем. Последовательность этого процесс, с временем задержек, вам должны выдать из раздела ОВ, в виде задания на автоматизацию систем дымовой защиты. Задержки реализуются программно через С2000М - это вы и указываете в проекте.