Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Дымоудаление и подпор воздуха http://220forum.ru/viewtopic.php?f=23&t=3129 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Михаил1989 [ 19 апр 2014, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Дымоудаление и подпор воздуха |
Ребят помогите пожалуйста. Разрабатываю проект дымоудаления и подпора воздуха в торговом центре. Ко мне в щит нужно привести сигнал о пожаре. Так вот собственно где его взять. Проект пожарки : стандартный все датчики сводятся в этажный контроллер "С2000-КДЛ". Этажей шесть. Эти контроллеры связаны по RS-485 и заведены в "пульт контроля и управления "С2000М". Так вот сигнал о пожаре можно взять с любого "С2000-КДЛ" или только с ""С2000М" ? Спасибо огромное заранее за ответ ))))) |
Автор: | k-igor [ 19 апр 2014, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
Михаил1989 писал(а): Ребят помогите пожалуйста. Разрабатываю проект дымоудаления и подпора воздуха в торговом центре. Ко мне в щит нужно привести сигнал о пожаре. Так вот собственно где его взять. Проект пожарки : стандартный все датчики сводятся в этажный контроллер "С2000-КДЛ". Этажей шесть. Эти контроллеры связаны по RS-485 и заведены в "пульт контроля и управления "С2000М". Так вот сигнал о пожаре можно взять с любого "С2000-КДЛ" или только с ""С2000М" ? Спасибо огромное заранее за ответ ))))) Я считаю нужно брать с главного прибора, т.е. С2000М. |
Автор: | Михаил1989 [ 19 апр 2014, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
k-igor писал(а): Я считаю нужно брать с главного прибора, т.е. С2000М. Спасибо! Я тоже так думаю)))) |
Автор: | Михаил1989 [ 19 апр 2014, 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
А надо провода пожарные FRLS-ки затягивать в гофру? никогда не прокладывал пожарные кабели))) |
Автор: | k-igor [ 19 апр 2014, 16:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
Михаил1989 писал(а): А надо провода пожарные FRLS-ки затягивать в гофру? никогда не прокладывал пожарные кабели))) А с какой целью?))) |
Автор: | cheeff [ 21 окт 2014, 06:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
Тема старая, но есть вопрос. Что значит словосочетание "взять сигнал о пожаре"? Взять - это как? - в руках его подержать? С КДЛ вообще ничего "взять" нельзя - КДЛ это просто адаптер - преобразователь интерфейсов (внутреннего протокола). Взять, в смысле релейного контакта для внешних цепей, можно с какого либо релейного блока, или релейного выхода какого либо прибора в системе. Взять в смысле цифрового сигнала - либо просто из шины через адаптер сопряжения с внешними протоколам (в СКАДа и проч.) либо с С2000М по com-порту. |
Автор: | GlavPuh [ 02 фев 2015, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дымоудаление и подпор воздуха |
По интерфейсу 485 подключаете релейный блок С2000-СП1исп1: 4 сухих контакта - вводите в цепи управления вентиляцией ( НО или НЗ с этого блока). Плюс управление клапанами, которые стоят в дымоудалении или на подпоре. Для них сейчас у Болида выпускаются блоки С2000-СП4, работающие в цепи ДПЛС С2000-КДЛ: контролируют состояние клапана в системах дымоудаления и управляют ревирсивными приводами этих клапанов. Не забудьте, что при пусконаладке систем дымовой защиты необходимо обеспечить неодновременность открытия-закрытия клапанов и запуска вентиляторов этих систем. Последовательность этого процесс, с временем задержек, вам должны выдать из раздела ОВ, в виде задания на автоматизацию систем дымовой защиты. Задержки реализуются программно через С2000М - это вы и указываете в проекте. |