Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электрики и киповцы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=23&t=2365
Страница 1 из 1

Автор:  Сергей [ 30 окт 2012, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Электрики и киповцы

Зачастую возникают споры на тему кто кому что должен выдавать - касается взаимодействия между электротехническим отделом и отделом автоматизации.
Так, например, при разработке задания на создание АСУТП наши КИПовцы в первую очередь требуют от нас (электриков) принципиальные схемы управления механизмами, тем самым навязывают нам принятие решений по управлению, сигнализации (дискретные DO, DI) и необходимости в выводе контролируемых параметров тока (аналоговый AI) на АРМ оператора. А нам, как любым нормальным людям, хочется, чтобы логику, объем и типы сигналов прописывали именно КИПовцы, а мы на основании их данных строили бы схемы управления механизмами.
Как в Ваших организациях построено взаимодействие электротехнического отдела с отделом автоматизации и есть ли какие-либо конкретные разграничения?

Автор:  k-igor [ 31 окт 2012, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрики и киповцы

Сергей писал(а):
Зачастую возникают споры на тему кто кому что должен выдавать - касается взаимодействия между электротехническим отделом и отделом автоматизации.
Так, например, при разработке задания на создание АСУТП наши КИПовцы в первую очередь требуют от нас (электриков) принципиальные схемы управления механизмами, тем самым навязывают нам принятие решений по управлению, сигнализации (дискретные DO, DI) и необходимости в выводе контролируемых параметров тока (аналоговый AI) на АРМ оператора. А нам, как любым нормальным людям, хочется, чтобы логику, объем и типы сигналов прописывали именно КИПовцы, а мы на основании их данных строили бы схемы управления механизмами.
Как в Ваших организациях построено взаимодействие электротехнического отдела с отделом автоматизации и есть ли какие-либо конкретные разграничения?

У нас общий отдел, разделенный на сектора. Наши КИПовцы дают нам задание на подключение их приборов. Никаких схем управления мы не делаем. Только выполняем силовое подключение. Какие-то простые решения можем в своем комлекте выполнить (например, схема управления задвижкой).

Автор:  cheeff [ 27 янв 2015, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрики и киповцы

По сложившейся практике выдаю электрикам только задание на подключение питания. То есть тех линий, которые идут от распредустройств системы электроснабжения до устройств автоматизации - чаще всего до шкафов А... Иногда - до конечных ЭП, если управление организованно отдельно от линий питания.
Но часто даже питание к конечным устройствам предпочитаю реализовывать в проекте А...
И тогда просто даю электрикам задание на установку в распредустройстве защитного аппарата и учета потребной мощности. А установку оборудования вплоть до автоматов предусматриваю в А...
Резон в этом следующий:
Не секрет, что проекты часто приходится весьма заметно корректировать. И в силу хотелок заказчика и в силу общего бардака в системе взаимосвязи смежных служб.
И в случае необходимости я быстро и просто изменяю в своем проекте все что мне нужно, что гораздо быстрее и менее нервозатратно, чем согласование изменений со смежниками.
И только в крайних случаях - существенное изменение мощностей, изменение положения шкафов А.. добавление новых точек подключения затрагиваю смежников.
Иногда, с силу организации проекта со стадии П электрикам достается обвязка несложных устройств автоматики и дистанционного управления. Ничего путнего из этого обычно не получается - каждый раз это сопровождается шумом, нецензурными выражениями, большим количеством неувязок и нервотрепки.
Иногда - последующими разборками с оргвыводами.
Вообщем - вариант не айс.

Автор:  Faza [ 17 окт 2016, 05:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрики и киповцы

У нас разделение идет до клемника в шкафу АСУТП.

Автор:  электрочайник [ 01 янв 2018, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрики и киповцы

все это должна решиться в стадии проектирования значит схема и силовая и схема управления и схема автоматизации должна разработанным проектировщиками.по требованию технологического режима. и после этого уже споры кому что делать ни как не должны возникать. киповцам автоматика.силовая электрикам