Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=23&t=150
Страница 1 из 1

Автор:  Alex [ 17 апр 2011, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?

Как известно, контакты состояния служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей в системах автоматизации технологических процессов. В чем отличие контакта состояния КС47 и контакта состояния (аварийного) КСВ47?

Автор:  Electric [ 17 апр 2011, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?

Alex писал(а):
Как известно, контакты состояния служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей в системах автоматизации технологических процессов. В чем отличие контакта состояния КС47 и контакта состояния (аварийного) КСВ47?

Контакты состояния КС47 выполняет функцию сигнализации состояния контактов (вкл/откл) автоматических выключателей серии ВА47 и дифференциальных автоматов АД12, АД14. Переключение контактов КС47 происходит при механическом включении и механическом или электрическом отключении выключателя.

Контакты состояния КСВ47 (аварийные контакты) выполняют функцию сигнализации срабатывания автоматических выключателей серии ВА47 и дифференциальных автоматов АД12, АД14 от воздействия токов перегрузки, короткого замыкания и дифференциального тока. Включение контактов КСВ47 происходит при первом переводе рукоятки управления выключателя или дифференциального выключателя в положение «Вкл». Переключение контактов КСВ47 произойдет только при отключении выключателя или дифференциального автомата от воздействия токов перегрузки, короткого замыкания и дифференциального тока. Индикатор на лицевой панели устройства показывает состояние контактов КСВ47 (Вкл/Откл).

Автор:  Alex [ 17 апр 2011, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?

Как присоединяются контакты состояния к автоматическому выключателю, какие габариты у КС47? Какая электрическая схема контактов КС47 и КСВ47?

Автор:  sergey [ 17 апр 2011, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?

Alex писал(а):
Как присоединяются контакты состояния к автоматическому выключателю, какие габариты у КС47? Какая электрическая схема контактов КС47 и КСВ47?

Контакты состояния имеют боковое присоединение к автоматам и дифатоматам, занимают 0,5 модуля - 9мм на DIN-рейке. Схема подключения КС47 и КСВ47 предоставлена на рисунке.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/