Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 дек 2024, 17:16

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 13:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как известно, контакты состояния служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей в системах автоматизации технологических процессов. В чем отличие контакта состояния КС47 и контакта состояния (аварийного) КСВ47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
Как известно, контакты состояния служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей в системах автоматизации технологических процессов. В чем отличие контакта состояния КС47 и контакта состояния (аварийного) КСВ47?

Контакты состояния КС47 выполняет функцию сигнализации состояния контактов (вкл/откл) автоматических выключателей серии ВА47 и дифференциальных автоматов АД12, АД14. Переключение контактов КС47 происходит при механическом включении и механическом или электрическом отключении выключателя.

Контакты состояния КСВ47 (аварийные контакты) выполняют функцию сигнализации срабатывания автоматических выключателей серии ВА47 и дифференциальных автоматов АД12, АД14 от воздействия токов перегрузки, короткого замыкания и дифференциального тока. Включение контактов КСВ47 происходит при первом переводе рукоятки управления выключателя или дифференциального выключателя в положение «Вкл». Переключение контактов КСВ47 произойдет только при отключении выключателя или дифференциального автомата от воздействия токов перегрузки, короткого замыкания и дифференциального тока. Индикатор на лицевой панели устройства показывает состояние контактов КСВ47 (Вкл/Откл).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Как присоединяются контакты состояния к автоматическому выключателю, какие габариты у КС47? Какая электрическая схема контактов КС47 и КСВ47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем отличаются контакты состояния КС47 и КСВ47?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Как присоединяются контакты состояния к автоматическому выключателю, какие габариты у КС47? Какая электрическая схема контактов КС47 и КСВ47?

Контакты состояния имеют боковое присоединение к автоматам и дифатоматам, занимают 0,5 модуля - 9мм на DIN-рейке. Схема подключения КС47 и КСВ47 предоставлена на рисунке.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 