Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре. То есть для кондиционеров запроектировать отдельный щит, на вводе установить контактор, управляемый сигналом с пульта пожарной сигнализации.
Есть ли в этом смысл?
Вентиляцию отключать при пожаре естественно нужно - подача свежего воздуха при пожаре ни к чему хорошему не приведет. Но при чем тут кондиционеры, да еще и бытовые.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Из СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Реализовать отключение также можно при помощщи независимого расцепителя, но в СНиП 41-01-2003 есть такая строка При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение
Так что, правильнее наверное держать пускатель (силовое реле) постоянно под напряжением и в цепь питания катушки нормально замкнутый контакт от пожарной сигнализации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 02:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 00:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.}
А можно на схемку взглянуть? :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Юрийй писал(а):
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.}
А можно на схемку взглянуть? :)

А в чем трудность состоит? Ставите на вводной автомат независимый расцепитель, который отключает сразу весь шкаф либо на отельную группу, если, например нужно отключить только один вентилятор. А как подкючить независимый расцепитель к автомату, то на форуме есть отдельная тема.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В РБ действует СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (с отменой в Республике Беларусь СНиП 2.04.05-91).
Цитата:
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 сен 2016, 08:37
Сообщений: 8
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Конечно же нужно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2016, 07:02
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.

Вот так и делают. Нет ничего сложного :!:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 09:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Proektant писал(а):
Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре.

Да!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2015, 07:30
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
так


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC