Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=74
Страница 1 из 2

Автор:  Proektant [ 23 мар 2011, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре. То есть для кондиционеров запроектировать отдельный щит, на вводе установить контактор, управляемый сигналом с пульта пожарной сигнализации.
Есть ли в этом смысл?
Вентиляцию отключать при пожаре естественно нужно - подача свежего воздуха при пожаре ни к чему хорошему не приведет. Но при чем тут кондиционеры, да еще и бытовые.

Автор:  k-igor [ 23 мар 2011, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Из СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Реализовать отключение также можно при помощщи независимого расцепителя, но в СНиП 41-01-2003 есть такая строка При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение
Так что, правильнее наверное держать пускатель (силовое реле) постоянно под напряжением и в цепь питания катушки нормально замкнутый контакт от пожарной сигнализации.

Автор:  Roman [ 23 мар 2011, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.

Автор:  Юрийй [ 14 ноя 2011, 02:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.}
А можно на схемку взглянуть? :)

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2011, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Юрийй писал(а):
{Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.}
А можно на схемку взглянуть? :)

А в чем трудность состоит? Ставите на вводной автомат независимый расцепитель, который отключает сразу весь шкаф либо на отельную группу, если, например нужно отключить только один вентилятор. А как подкючить независимый расцепитель к автомату, то на форуме есть отдельная тема.

Автор:  k-igor [ 05 авг 2014, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

В РБ действует СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (с отменой в Республике Беларусь СНиП 2.04.05-91).
Цитата:
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.

Автор:  NellyKramara [ 16 сен 2016, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Конечно же нужно.

Автор:  Faza [ 16 окт 2016, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Roman писал(а):
Я лично всегда ставлю на управление всеми вентиляторами и кондиционерами один автоматический выключатель с независимым расцепителем, к которому подключен контакт пожарной сигнализации, все экспертизы проходил без замечаний.

Вот так и делают. Нет ничего сложного :!:

Автор:  dcent25 [ 16 окт 2016, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

Proektant писал(а):
Проектирую здание. Заказчик требует выполнить отключение кондиционеров при пожаре.

Да!

Автор:  artiom01 [ 16 ноя 2016, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно ли отключать кондиционеры при пожаре?

так

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/